Bonjour,
la compagnie me done 10A et je voudrais contruire un tableau en avant avec disjoncteur differentiel etc qui saute avant de faire sauté les fusibles de 10A
mais je ne sais pas quel fusible et differentiel je dois mettre et si je peux divise le circuit en plusieurs "bande" pour alléger le courant

Lire la suite
Circuit électrique »
7 réponses
Bonjour
Le problème est que si vous voulez un dispositif qui saute en aval du fusible 10A du camping, il faudra mettre un disjoncteur de calibre moindre. Mais la valeur en dessous c'est 6A, donc vous aurez 40% de courant disponible en moins.
Vous pouvez néanmoins tenter le coup avec un disjoncteur 10A qui est peut être plus sensible que le fusible 10A et qui sautera un tout petit peu avant (mais sans garantie)
Si vous voulez une protection différentielle en plus, il faudra prendre un disjoncteur différentiel 30mA 10A (ou 6A) mais attention c'est cher, et inutile s'il y a déjà un différentiel 30mA au niveau du camping
@+
Le problème est que si vous voulez un dispositif qui saute en aval du fusible 10A du camping, il faudra mettre un disjoncteur de calibre moindre. Mais la valeur en dessous c'est 6A, donc vous aurez 40% de courant disponible en moins.
Vous pouvez néanmoins tenter le coup avec un disjoncteur 10A qui est peut être plus sensible que le fusible 10A et qui sautera un tout petit peu avant (mais sans garantie)
Si vous voulez une protection différentielle en plus, il faudra prendre un disjoncteur différentiel 30mA 10A (ou 6A) mais attention c'est cher, et inutile s'il y a déjà un différentiel 30mA au niveau du camping
@+
bonjour
à mon avis personnel ,t'as pas besoin d'un autre tableau pour protéger le fusible de 10A sauf si ce fusible alimente plusieurs chambre ou recepteurs .autre chose trés importante si la consomation aval du fusible dépasse 10A automatiquement le fusible saute méme si tu rajoute un autre tableau à l'aval.
nota:si vraiment t'as besoin d'instalé une autre protection à l'aval tu peut utilisé un disjoncteur bipolaire avec vigi de 6A
et bon chance
à mon avis personnel ,t'as pas besoin d'un autre tableau pour protéger le fusible de 10A sauf si ce fusible alimente plusieurs chambre ou recepteurs .autre chose trés importante si la consomation aval du fusible dépasse 10A automatiquement le fusible saute méme si tu rajoute un autre tableau à l'aval.
nota:si vraiment t'as besoin d'instalé une autre protection à l'aval tu peut utilisé un disjoncteur bipolaire avec vigi de 6A
et bon chance
Bj
il vous faut un disjoncteur courbe Z donc, 2.4 à 3.6 IND en 10A
A+Modifié par jeanpierre14ma le 20/06/2011 à 10:37
il vous faut un disjoncteur courbe Z donc, 2.4 à 3.6 IND en 10A
A+Modifié par jeanpierre14ma le 20/06/2011 à 10:37




il y a la solution du délesteur qui permet de couper une partie de l'installation pendant un temps donné par le constructeur.
@+