Bonjour, Mon cumuls ne s enclenche plus même en marche force.
le compteur ne disjoncte pas et lorsque on regarde dessous à l endroit ou se situe la résistance sa bouge et il i à comme de la limaille de fer

Lire la suite
Cumulus en panne »
1 réponses
Bonsoir
Avec un appareil de mesure vérifier si en marche forcée vous avez une tension qui arrive au cumulus.
Attention aux risques d'électrocutions
Si rien voir fusibles, 2 généralement, un pour la commande 2A et l'autre pour le cumulus.
Si 240 V ce peut être la résistance ou le thermostat.
A+
Avec un appareil de mesure vérifier si en marche forcée vous avez une tension qui arrive au cumulus.
Attention aux risques d'électrocutions
Si rien voir fusibles, 2 généralement, un pour la commande 2A et l'autre pour le cumulus.
Si 240 V ce peut être la résistance ou le thermostat.
A+